消防水泵房操作應注意的是哪些?
時間: 2015-05-16 16:43 作者: 中開泵業 點擊: 9
問:消防水泵房操作應注意的是哪些? 答: 消防水泵房操作規程 1、每日應當對消防水泵房進行巡查,檢查配電控制柜電源、供水管道閥門、壓力表等相關設施,確保處于正常工作狀態。2、消防水泵房的消火栓泵和噴淋泵配
…
問:
消防水泵房操作應注意的是哪些?
答: 消防水泵房操作規程 1、每日應當對消防水泵房進行巡查,檢查配電
控制柜電源、供水管道閥門、壓力表等相關設施,確保處于正常工作狀態。2、消防水泵房的
消火栓泵和噴淋泵配電控制柜控制轉換開關正常情況下應置于自動控制狀態位置。3、定期對消火栓泵和噴淋泵手動啟、停檢查: 消防水泵遠程手動控制操作步驟:在消防控制中心的消防聯動控制盤的“自動/手動”選擇開關上選擇“手動”;在消防水泵房的消防水泵控制柜上,將控制轉換開關置于自動位置;在消防控制中心的消防聯動控制盤上按下消防泵“啟動”按鈕,啟動消防水泵房的消防水泵;在消防聯動控制盤上按下消防水泵“停止”按鈕,停止消防水泵房的消防水泵。 消防水泵現場手動控制操作步驟:在消防水泵房的消防水泵控制柜上將控制轉換開關置于手動位置;在消防水泵房的消防水泵控制柜上按下“啟動”按鈕,啟動消防水泵房的消防水泵;在消防水泵房的消防水泵控制柜上按下“停止”按鈕,停止消防水泵房的消防水泵。