水泵的選擇主要是依據空調系統所需的流量和揚程等來確定的,但在設計過程中,經常會出現水泵設計失誤的問題,本文對中央空調系統水泵設計的一些問題進行探討。在設計空調水系統時應進行必要的水力計算,確保選用水泵的揚程合理。對水泵揚程的選取不能認為越大越保險,而要重視運行的經濟性,避免隨意加大揚程。
合理選擇水泵的揚程:空調系統中的水泵總是與特定的管路相連,其工作狀態點由水泵的性能曲線與管路的特性曲線共同決定。在設計空調水系統時應進行必要的水力計算,根據設計流量計算出在該流量下管路的阻力,以確保選用水泵的揚程合理。在對流量和揚程乘以一定的安全裕量后,進行水泵的選擇。有些設計人員直接估算而未進行計算,認為揚程大一些保險,而選用揚程過大的泵,導致所選擇的水泵不能滿足要求,或者造成運行費用增加,甚至造成水泵燒毀。
由于國產閥門調節性能較差,很難平穩地調節水泵的揚程。有可能出現閥門開大一些,電動機就過載,而關小一些流量就不夠的情況。另一種可將水泵的葉輪通過計算進行切削來減小水泵的流量和揚程,來減低水泵軸功率,但這也是不經濟的,最好是另選水泵,即經濟又安全。
冬夏季水泵的選型:很多空調設計中的管路都是冬夏季兩用的,即隨著季節的變化,為盤管風機供應冷水或熱水。冬季熱負荷一般比夏季冷負荷小,且空調水系統供回水溫差夏季一般取5℃,冬季取10℃,根據空調水系統循環流量計算公式g=0.86q/δt(式中q為空調負荷kw,δt為水系統溫差℃,g為水系統循環流量m3/h),則夏季空調循環水流量將是冬季的2-3倍。
假設冬季流量為夏季流量的1/3,系統設計采用雙管制系統,即管路特性曲線冬夏季是一致的,由h=sq2,得到h1/h2=q12/q22,則冬季水泵流量為夏季的1/3,揚程為夏季的1/9。冬季工況運行低揚程泵,將獲得顯著的節能效果。如我飯店冬夏季計算負荷分別為840kw和1002kw,循環水溫度夏季為7/12℃,冬季為60/50℃,循環水量夏季180 m3/h,冬季80 m3/h,夏季最不利環路損失為230kpa,根據公式h1/h2=q12/q22,可得冬季的最大損失為45.4 kpa,可見,冬季選用小流量,低揚程的循環水泵可降低耗電量,節省運行費用。
感謝瀏覽長沙水泵廠湖南中開泵業官網,公司實力雄厚,設備齊全,具有高頻淬火、多功能熱處理、鑄造能力、熱處理、
鍛造,經過處理后的葉輪、軸、密封環、導葉及核心的平衡裝置,使用壽命是普通的產品的6倍以上,專業健
全的工藝使產品使用、維護周期超越用戶期望,為用戶產生巨大的經濟效益。