可調減壓閥的定義:減壓閥的一種,區別于出口壓力固定的減壓閥和比例式減壓閥,其出口壓力在一定范圍內可以任意調節,使用方便,大部分為支管減壓閥,如各大樓盤上使用的OR可調減壓閥。
可調減壓閥選意大利OR可調減壓閥是相對于以前的固定不可調減壓閥的一種說法,即其出口壓力在一定范圍內是可以按需要任意調節設定的,其工作原理跟減壓閥一樣,進口壓力跟受力面積的乘積加上出口壓力跟出口受力面積的和去平衡彈簧力,由于閥內的彈簧壓縮量可以調節,也就是彈簧力可以在一定范圍內調節,使得其出口壓力也可以跟著變化,其實現在的減壓閥都是可調減壓閥。
可調減壓閥工作原理
當閥門從進口端給水時,水流過針閥進入主閥控制室,出口壓力通過導管作用到導閥上。當出口壓力高于導閥彈簧設定值時,導閥關閉?刂剖彝V古潘,此時主閥控制室內壓力升高并關閉主閥,出口壓力不再升高。當閥門出口壓力降到導閥彈簧設定壓力時,導閥開啟,控制室向下游排水。由于導閥系統排水量大于針閥的進水量,主閥控制室壓力下降。進口壓力使主閥開啟。在穩定狀態下,控制室進水、排水相同,主閥開度不變,出口壓力穩定。
可調減壓閥用途
可調減壓閥工由主閥、導閥、針閥、球閥、微型過濾器和壓力表組成水力控制接管系統。使用時,當調定出口壓力后,能自動保持穩定出口壓力。本產品利用導閥自力控制,不需要其它裝置和能源,保養簡便,壓力控制準確度高,受進口壓力和流量影響小,減壓穩壓可靠。可調減壓閥工廣泛用于高層建筑、生活區等供水管網系統及城市供水工程。
可調減壓閥的安裝
1.為了操作和維護方便,該閥一般直立安裝在水平管道上。
2.OR可閥安裝必須嚴格按照閥體上的箭頭方向保持和流體流動方向一致。如果水質不清潔含有一些雜質,必須在OR可調減壓閥的上游進水口安裝OR過濾器(我們建議過濾精度不低于0.5mm)。
3.為了防止閥后壓力超壓,應在離閥出口不少于4M處安裝一個OR安全閥。
4.減壓閥在管道中起到一定的止回作用,為了防止水錘的危害,也可安裝小的Aquasystem膨脹水箱,防止損壞管道和閥門,過濾器必須安裝在減壓閥的進水管前,而Aquasystem膨脹水箱必須安裝在減壓閥出水管后!
5.如果需要將OR可調減壓閥安裝在熱水系統時,您必須在OR可調減壓閥和膨Aquasystem脹水箱之間安裝OR止回閥。這樣既可以讓膨脹水箱吸收由于熱膨脹而增加的水的體積,又可以防止熱水回流或壓力波動對減壓閥的影響,確保減壓閥長期正常工作。
感謝瀏覽長沙水泵廠湖南中開泵業官網,公司實力雄厚,設備齊全,具有高頻淬火、多功能熱處理、鑄造能力、熱處理、
鍛造,經過處理后的葉輪、軸、密封環、導葉及核心的平衡裝置,使用壽命是普通的產品的6倍以上,專業健
全的工藝使產品使用、維護周期超越用戶期望,為用戶產生巨大的經濟效益。
湖南中開泵業有限公司 版權所有
地址:長沙市岳麓區望岳街道觀沙路269號
業務專線:15116488660(微信)