水泵噪聲的定義
水泵噪聲又稱水泵噪音、水泵聲振動、水泵聲噪聲,屬于物理性質上的噪聲。以杭州漢克斯隔音技術工程有限公司治理的上海世茂濱江花園地下室水泵噪聲治理例說明:1.水泵本身運行的噪音;2.因為嗣的運行,引起管道的諧振;3.電氣變壓器的運行噪音;4.水泵運行引起水流的運動,水流的撞擊噪音,綜合來講是水泵在運行時產生的不規則的、間歇的或隨機的聲振動,即水泵噪聲。
水泵噪聲源分析
水泵房噪聲是由水泵工作噪聲和電機噪聲等引起的綜合噪聲源。作為電機噪聲,主要有:
空氣動力性噪聲、機械性噪聲和電磁噪聲三部分,當電機工作時,冷卻空氣的氣流噪聲加上風扇高速旋轉的葉片噪聲組成空氣動力性噪聲。
機械噪聲包括軸承噪聲及電機轉子不平衡轉子受“溝槽諧波力”作用等引起的結構振動而產生的噪聲。電磁噪聲是由定子與轉子之間交變電磁引力、磁滯伸縮引起的泵房噪聲向外傳遞的主要途徑是空氣傳遞和固體傳聲。
水泵噪聲治理的原理
水泵安裝在減振裝置上.會大大降低泵房內的噪聲,這是一種誤解。實際情況并非如此,因為泵泐身的體積不大,本身輻射的噪聲不會太大而且如今的泵房自動化控制程度越來越高.值班人員需要在泵房停留的時間也越來越短,日常短時間的巡視或檢修,對值班人員的健康并無影響,況且一臺合格的水泵其噪聲級一般約在85dB左右(依照GB/TQ38l l984).而我國體力勞動者聽力保護噪聲允許范是70—90曲 J但是如果泵房與住戶在一棟樓內.它的振動通過地基 墻體和管道傳到較大的表面,比如膈壁或上層房間的天花板、墻面和樓板,則由于其輻射條件得到改善,噪聲就明顯地加強。對于降低此類噪聲最簡單、最有效的辦法就是在水泵的機座上安裝減振器或防震材料.進水管道安裝彈性支撐.穿墻管道安裝彈性墊層。雖然此措施對降低水泵房內的空氣噪聲并無多大意義,但是對降低住戶房內的噪聲效果卻非常明顯,且工程費用均可控制在萬元以內,工程性價比是非常高的。
水泵噪聲的治理措施
①泵體與供水管采用軟接頭連接。
、诠艿琅c墻體接觸的地方采用彈性支承,穿墻管道安裝彈性墊層。
③挖低水泥基礎,水泵機座與基礎使用ZGT型阻尼鋼彈簧減振器連接(須注意的是:保證機座與基礎沒有直接接觸,水泵機座與減振器連接切勿使用焊接連接)。
④選取減振器。減振器的選用如下:
(1)確定減振器系統的總重量(包括設備架或臺座重量):W=266 kg;
(2)設備干擾頻率: :n/60=24.7 Hz;
(3)試選用4只同型號的zGT3—9,每只減振器的荷載量W/4=266/4:66.5 kg;
(4)由減振器zGT3—9的特性曲線和最佳相應變形量,查找豎向自振頻率fo=2.9 Hz(注意:f./fo>42),:f /fo:24.7/2.9=8.
( 5)隔振傳遞率:7/= 1 =0.014
(6)隔振率:TA= (1一 )%=98.6%
(7)從隔振率可見所選減振器滿足設計要求。
感謝瀏覽長沙水泵廠湖南中開泵業官網,公司實力雄厚,設備齊全,具有高頻淬火、多功能熱處理、鑄造能力、熱處理、