1.調速節能效果 :離心泵站正式投產至今,期間工作方式也發生了很大變化,水泵站機組設計揚程為37m,1994年剛開始運行時,調速機組正在調試,主要是運行定速機組。調速機組調試完成后,主要運行的是調速機組。初期,由于供水量小,供水點的標高低,所以機組工作在低揚程、大流量狀態,此時機組工作效率低,遠離高效區。隨著供水量的逐步增加,供水壓力逐步上升,機組工作揚程由不足20m提高到33m左右,機組效率大大提高。在1995年 12月以前,機組工作壓力基本相同,我們從原始報表中整理了調速和定速工作時的每千m3 水耗電量,列為表1。1996年1月至1998年9月之間,工作方式變化較大。從1998年10月以后,工作狀態比較穩定,我們選取1998年11月到1999年6月的數據,列為表2。在表1中,由于調速機組和定速機組同時工作,我們沒有區分單機的供水單耗,而只是將調速機組和定速機組分類統計! ?? ?
?通過數據分析可以看出,當供水揚程偏低,機組沒有工作在高效區時,通過調節電機速度,可以改變工作點,使機組效率提高,因而節能效果十分顯著,節能率高達40%;當揚程提高以后,機組效率明顯提高,機組基本工作在高效區,這時節能率仍然達到25%?梢,調速機組的節能效果非常好。?
2. 系統維護經驗及問題 :泵站在建設期間,遭受了百年一遇的大洪水,部分設備曾經被水淹沒過。在系統投入運行后,發生過許多問題,有些是技術問題,有些是設備問題,有些是因為送后處理不徹底秡留下來的問題。五年來,設備運行基本正常,所發生的問題逐一得到解決。通過五年的運行維護,我們覺得要管理好這套系統,首先要有一支技術過硬的維護保養隊伍。1995年9月,2?#機組發生故障,設備運行有時正常,有時發生跳閘,并燒控制保險。單個測試各個元件,均正常;投上直流電后,發現+5V電源不正常。經過分析圖紙,逐段測試,最后發現一個比較隱蔽的地方,有一塊金屬屑搭在電源板的兩腳之間,時通時斷,清除金屬屑后設備運行正常。
??在設備運行中,我們發現系統仍存在一些問題:
?系統對雷擊比較敏感,尤其是一些電子部件。深圳地處多雷地區,而泵站所在的地方又正好是深圳的雷擊區。1995年8月,就發生過一次雷擊,3#機組跳閘,調速控制操作屏模糊,恢復直流電并復位后正常。串調系統功率因數比較低,根據我們的原始記錄,最低時只有0.65。所以需要加裝就地補償裝置和諧波吸收裝置,但諧波吸收裝置極易發生故障, 在諧波作用下,其低壓變壓器經常發生燒包現象。可控硅元件在工作時會發熱,使設備內溫度很高。夏天時,深圳地區持續高溫,控制柜內溫度高達41℃,這對設備的工作是不利的,因此設備的通風問題十分重要,F(xiàn)在,我們將周圍的玻璃拆下一部分,基本能保證工作,但在溫度太高時,還得通過其他途徑來解決。為使系統正常運行,除了在技術上要培養一支過硬的隊伍,在管理上也要有一套行之有效的方法,加大管理力度。(1)對每臺設備都要建立檔案,并用計算機進行管理,將設備的各種參數定期錄入,作為歷史數據,以備分析對比使用。每次對設備進行檢修、維護、更換元件后,及時在檔案中予以反映,做到胸有成竹。(2)定期清掃碳刷,用吸塵器吸取碳粉,檢查碳刷磨損量及壓力是否均衡,測量碳刷長度,當其長度小于規定值時,要及時更換。(3)定期清洗可控硅柜的過濾網,過濾網堵塞可能引起可控硅元件散熱不良,從而導致可控硅燒毀。 ABB串調系統在我站運行五年多,基本正常。系統在技術上具有一定的先進性,在運行管理上比較方便,其節能效果也是比較明顯的,達到了預期的目標。
感謝瀏覽長沙水泵廠湖南中開泵業官網,公司實力雄厚,設備齊全,具有高頻淬火、多功能熱處理、鑄造能力、熱處理、
鍛造,經過處理后的葉輪、軸、密封環、導葉及核心的平衡裝置,使用壽命是普通的產品的6倍以上,專業健
全的工藝使產品使用、維護周期超越用戶期望,為用戶產生巨大的經濟效益。
湖南中開泵業有限公司 版權所有
地址:長沙市岳麓區望岳街道觀沙路269號
業務專線:15116488660(微信)